如果封闭楼梯间和消防电梯之间有一个前室,那这个前室是合用前室还是只是消防电梯前室,涉及到我算加压送风到底按合用还是消防前室计算。

哈哈哈哈呀 | 2021-05-11 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

Flo_ra 2021-05-11 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该只是消防电梯前室。

首先定义中就说明封闭楼梯间不需要前室。封闭楼梯间的定义:在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。

其次关于消防电梯前室的规定,建规7.3.5条合用前室指的是防烟楼梯间前室和消防电梯前室。