消防泵房里的水锤应该是竖装还是水平装?

消防泵房里的水锤应该是竖装还是水平装?

火苗 | 2025-03-17 15:28
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-03-17 15:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

水锤消除器类型不同,安装方式不同:

活塞式-必须‌立式安装‌;

充气胶胆式-宜‌水平安装‌,也可根据现场条件选择立式安装,通常设置在水泵出口止回阀或泵控阀的后端‌;

不充气胶胆式-需安装在配水横管末端或特定支管位置,安装方向无强制要求‌。

熠   回复: EHS-DL2025-10-22 10:48

是活塞式水平,胶胆竖直

  0 赞    0 踩 [回复] 举报