消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

竖向排烟风管是否需要防火包裹

竖向独立设置的机械排烟风管,有建筑管井包裹满足1.5小时,是否需要进行包裹

张卫卫 | 2025-03-14 20:42
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

懒得说 2025-03-16 15:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑井道内衬排烟风管和外界已经有间隔空间,个人认为可以不需要防火包裹的。类似问题和设计沟通过,回复按照规范条文,为保证耐火极限排烟风管需要防火包裹

报告队长 2025-03-17 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

借用周老师的答复

EHS-DL 2025-03-17 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机械排烟风管,有建筑管井包裹满足1.5小时,有些情况下还是需要包裹的,风管未通过单独耐火测试(《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)耐火≥0.5h)、风管穿越防火分区或共用井道需局部包裹(耐火≥1.0h)。

关闭

关闭

手机APP下载