地上的消火栓立管和水平管是否需要采用沟槽三通连接呢?

地上的消火栓立管和水平管是否需要采用沟槽三通连接呢?

love | 2025-03-12 11:18
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-03-12 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地上的消火栓立管与水平管的连接必须采用沟槽三通,禁止使用机械三通‌,具体规范要求如下:  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条明确要求:配水干管(立管)与配水管(水平管)的连接,必须采用沟槽式管件(如沟槽三通、四通),不得使用机械三通‌。

huanglong3721 2025-03-12 14:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是立管与配水管需要用沟槽三通,如果与配水支管就不需要