风管穿越风机房是否需要套管

风管穿越风机房是否需要套管

下半辈子 | 2021-05-02 14:41
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-05-03 06:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

        Gb50243-2016第6.2.2的规定如下图。

         风机房处墙体如为防火隔墙,可以不设套管,但必须进行防火封堵。防火封堵可以参考图集20k607或有关防火封堵的规范。

例如《烟规》要求如下:



tylishunhu 2024-01-09 13:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我们实际施工中很多隔墙、和风机房出口都加了套管。不知道这个到底怎么理解?