镀锌钢管壁厚问题

请问消防水系统高低压用镀锌钢管应执行哪个标准?自喷和消火栓规范要求执行GBT 3091标准,比如DN 100钢管壁厚3.25,但实际施工中监理都要求4.0。此要求是否有依据?

yyy | 2021-04-29 18:08
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-05-23 17:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

根据系统的设计压力选择,

潘天坤 2024-06-23 08:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

镀锌钢管材质壁厚可以按照GBT3091低压流体

普通钢管DN100规格壁厚要求是4毫米,允许偏差是±10%,也就是最低3.6毫米;如果是加厚钢管DN100规格壁厚要求是5毫米

是按照附录A来的