半导体厂房使用的全自动轨道运输车需跨建筑输送物品,因此需在防火墙上开洞,所开洞口可否采用水幕进行保护,这样做是否合规。

HX17 | 2025-02-12 10:40
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-02-12 11:19 10 [回复]举报

请问该墙体是否用于可燃气体、粉尘爆炸危险性的场所/甲、乙类仓库内防火分区、防火分隔间之间的防火墙上/供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变电站,与所属甲、 乙类厂房一面贴邻时,如果用于上述场所那么不允许在防火墙上开口


防火墙上一般不应开口,除规范明确不允许开口的防火墙外,其他防火墙上为满足建筑功能要求,采取能阻止火势和烟气蔓延的措施(例如设置甲级防火窗、甲级防火门、防火卷帘、防火阀、防火分隔水幕等)可以根据建筑功能和生产工艺需要设置必需的开口







HX17   回复: 潘天坤2025-02-21 11:03

该墙体不涉及以上内容,轨道由丁类建筑通过连廊穿越至丙类建筑,需在上述两建筑的墙体上进行开洞。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: HX172025-02-21 11:07

其他防火墙上为满足建筑功能要求,采取能阻止火势和烟气蔓延的措施(例如设置甲级防火窗、甲级防火门、防火卷帘、防火阀、防火分隔水幕等)可以根据建筑功能和生产工艺需要设置必需的开口