雨淋阀的信号阀、电磁阀布置要求

雨淋阀的信号阀和电磁阀能不能在同一线管内布置,另这三个可以用一个接头吗?

心之愿 | 2025-01-12 14:32
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

高波 2025-02-26 10:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同电压等级的线路可同管敷设,雨淋阀阀前后的信号阀、电磁阀需要各自单独的模块,阀到模块的线路独立,不能共用接头