用于缩减防火间距的防火墙是否可以开设门窗洞口?

 建规3.4.1
3 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

sewenlook | 2025-01-06 09:10
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

云中飞翔 2025-01-08 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参照图集,如果建筑之间距离不限,则为无门窗洞口的防火墙。

如果在防火墙上设置甲级防火门窗,或设置防火卷帘或防火水幕时,对于高层民用建筑间距不小于4米,对于单多层民用建筑不小于3.5米。对于工业建筑,防火墙上设置甲级防火门窗,或设置防火卷帘或防火水幕时,对于甲乙类工业建筑间距不小于6米,对于丙丁戊类建筑不小于4米。