消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

幼儿园疏散门,走道疏散宽度

幼儿园疏散门宽度,疏散走道宽度是多少?

消防网友8198 | 2025-01-03 18:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

阳明心 2025-01-04 12:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

4.1.14 托儿所、幼儿园建筑走廊最小净宽不应小于表4.1.14的规定。

表4.1.14 走廊最小净宽度(m)
表4.1.14 走廊最小净<span class=bgr>宽度</span>(m)


《建筑设计防火规范》

5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

周家斌 2025-01-06 09:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门,门净宽不应小于1.20m

关闭

关闭

手机APP下载