面积1.6万平,高度没超24米的建筑需不需要设置喷淋

面积1.6万平,高度没超24米的建筑需不需要设置喷淋

请写下您的回答回答

回答 | 5

同同不同 2024-12-03 08:31 00 [回复]举报

具体什么建筑,看业态的

jinyanwu 2024-12-03 08:33 00 [回复]举报

根据通规8.1.8-8.1.11,(不一定是喷淋)

 根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》8.3.1-8.3.8,可以选择适用于建筑场所的灭火系统。所以如题所示的建筑是否需要设置喷淋,是需要根据建筑类型进行判断并选择的。

随遇而安张敬录 2024-12-03 09:23 00 [回复]举报

办公建筑

你说该叫啥   回复: 随遇而安张敬录2024-12-03 10:19

那还需要看是否设置了集中空气调节系统,设置了就要做喷洒

0    0 [回复]举报

jinyanwu   回复: 随遇而安张敬录2024-12-03 10:31

通规8.1.9条第七款规定,但不一定是喷淋;可以采用其他方式如气体等;

建规建议宜采用水喷淋:


0    0 [回复]举报