消火栓泵联动启动需要几个探测器/手报?

消火栓泵联动启动需要几个探测器/手报?

歌歌1 | 2024-11-29 20:00
请写下您的回答回答

回答 | 1

jinyanwu 2024-11-30 08:34 00 [回复]举报

同一个报警区域内的两只探测器加消火栓按钮,或者一只探测器加一只手动报警按钮,加消火栓按钮,联动开启消防泵。一个消火栓报警按钮只作为报警信号,不启泵。