消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水喷雾系统备用泵的问题

6.0.9 水喷雾灭火系统供水泵的动力源应具备下列条件之一:  

   1 一级电力负荷的电源;   

   2 二级电力负荷的电源,同时设置作备用动力的柴油机;   

   3 主、备动力源全部采用柴油机。


是不是三级及以下负荷的话主泵和备泵都是需要使用柴油机?

我的三江 | 2024-11-05 10:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

张治福 2024-11-05 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三级负荷就不需要双电源了,单电源就行了。

《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》

3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。

关闭

关闭

手机APP下载