“集热罩”的由来:集热挡水板《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,