消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散门设置的问题

商铺面积164平,设置了两个疏散门;
但商铺设计时,一个疏散门在厨房内,厨房面积超过50平;
请问,商铺需要在就餐区再增设一个疏散门吗,就餐区人员可以借用厨房疏散门疏散吗

CYH | 2024-09-29 15:18
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

阳明心 2024-09-29 17:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以借用厨房疏散门疏散

消防检查 2024-10-12 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。一般餐饮容易发生火灾的地方在厨房,所以借用厨房的疏散门进行疏散不合理不合规。

shwbest 2024-12-02 11:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按《建筑防火通用规范》7..4.2确定,看是否为尽端式房间,及疏散门宽度、疏散距离确定一个门是否够?且不能穿越房间疏散。

关闭

关闭

手机APP下载