消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

湿式自动喷水灭火系统组成分解

发布于:2024-09-12 15:42

湿式自动喷水灭火系统是由洒水喷头、湿式报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

洒水喷头:按设计的洒水形状和水量洒水的装置,由于热的作用,在预定的温度范围内自行启动,分为玻璃球洒水喷头和易熔元件洒水喷头。按安装位置分类又分为:边墙型洒水喷头、下垂型洒水喷头 、直立型洒水喷头、干式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头等。

自动喷水灭火系统管道管件:


水流指示器:用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置。

马鞍式

沟槽式

法兰式

消防阀门:包括消防闸阀、消防蝶阀、消防球阀、消防截止阀、消防电磁阀、消防信号阀、消防单向阀和消防地埋闸阀等。

信号蝶阀

湿式报警阀:只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。由阀瓣组件、补偿器、延迟器、水力警铃组成。

延迟器:可最大限度地减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。

水力警铃:在水力驱动下,能发出声响的报警装置。

压力开关:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

过滤器:

消防水泵:


吸水喇叭口:安装在消防水池吸水井,用于消防水泵吸水。

溢流喇叭口:消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。

止回阀:

橡胶软接头:

水锤消除器:消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。


过滤器:

压力表:

水泵接合器:固定设置在建筑物外,用于消防车或机动泵向建筑物内消防给水系统输送消防用水和其他液体灭火剂的连接器具。

消防水箱:采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。

消防稳压装置:高位消防水箱的设置高度不能满足系统最不利点处喷头的工作压力时,系统应设置增压稳压设施。


旋流防止器:当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。



流量开关:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。

低压压力开关:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。

末端试水装置:由试水阀、压力表、试水喷嘴及保护罩等组成,用于监测自动喷水灭火系统末端压力,并可检验系统启动、报警及联动等功能的装置。

手动式

电动式


请写下您的评论评论

评论 | 共0个
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载