改造项目,消火栓门,改为装饰门可行吗?装饰门需符合什么要求?

改造项目,消火栓门,改为装饰门可行吗?装饰门需符合什么要求?

Madapple | 2024-08-14 14:14
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

布泽德 2024-08-14 15:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要明显的消火栓标识

Madapple   回复: 布泽德2024-08-15 13:35

请问此装饰门,需要消火栓锁、防烟条吗?

  0 赞    1 踩 [回复] 举报

张治福 2024-08-19 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考1:消火栓箱 GB/T14561-2019

5.3.2 消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料。


参考2:  建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017

4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

Madapple   回复: 张治福2024-08-22 09:36

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报