喷淋不设高位水箱

自动喷水灭火系统如果不设高位水箱是否可以?依据是什么

周瓜瓜 | 2024-05-22 21:27
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2024-05-23 08:43 00 [回复]举报

消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱。自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用高位消防水箱,其设置应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的要求。但是当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的5min用水量确定。

香.香 2024-05-23 09:36 00 [回复]举报

采用临时高压给水系统的高层民用建筑、大两层且总建筑面积大1万的其它公共建筑应设置高位消防水箱。设不设置主要看你的建筑高度和面积,还有是否采用临时高压给水系统