消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于湿式报警阀组为什么只能带800个喷淋头

请问各位大神,湿式报警阀组为什么只能带800个喷淋头。有没有水力计算过程。关于自喷规范里面的内容我已知道,就想寻根溯源。摆脱各位大神,请详细讲解一下水力计算过程。或是给排水的规范介绍一下,我自己看也可以

一头短发 | 2024-04-23 02:25
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

南明离火 2024-04-23 12:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宜设计800个以内,不就是为了可靠性嘛,这块不需要水力计算

安洪全 2024-04-23 12:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

条文说明:

6.2.3 第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。     美国消防协会的统计资料表明,同样的灭火成功率,干式系统的喷头动作数要大于湿式系统,即前者的控火、灭火率要低一些,其原因主要是喷水滞后造成的。鉴于本规范已提出“干式系统配水管道应设快速排气阀”的规定,故干式报警阀组控制的喷头总数规定为不宜超过500只。     当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。

途安008 2024-04-23 13:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是:不宜

关闭

关闭

手机APP下载