规范要求消防电梯应停靠其所服务的楼层,避难层有消防电梯的出口,那么非消防电梯呢,有何依据?
提 交
尤里奥洛夫 2023-12-05 00:08 0 赞 0 踩 [回复] 举报
非消防电梯应该直接迫降到首层
yizhongdayang 2023-12-06 11:45 1 赞 0 踩 [回复] 举报
2018版《建筑防火设计规范》5.5.23-4/避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
2018版《建筑防火设计规范》5.5.23-5/避难层应设置消防电梯出口。
因此,避难层除通向疏散楼梯间、疏散走道,以及消防电梯的门和建筑外窗外,不应有其他开口,包括普通电梯的门。