消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟阀防火阀

风管之管上的280℃排烟防火阀(敞开)+排烟阀,这2个阀门是否可以用1个280排烟防火阀(常闭)来代替?

途安008 | 2023-11-13 17:11
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

安洪全 2023-11-14 11:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不行

这是两个东西,作用不一样,性能不存在覆盖关系,所以替代不了。


排烟阀是常闭,作为启动排烟风机的;


排烟防火阀是常开,当烟道内的烟气温度达到规定动作是,动作关闭,起到分隔热烟气的流动作用。

途安008   回复: 安洪全2023-11-15 08:54

好吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-19 21:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规GB51251规定:火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

需要满足现场手动开启装置要求

关闭

关闭

手机APP下载