消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼梯间正压送风

请教各位一个问题,关于楼梯间正压送风

现有一32层建筑高度99.5m的住宅需要设置正压送风系统,风机设置于地下机房内,楼梯间送风口为常开风口,

那么请问风口并无调节机构火灾时怎么能保证最上边的风口有风且风量达到设计值呢?

whale | 2023-09-05 11:10
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

张治福 2023-09-05 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于这个,各人的理解或许不一样。

1、首先,这种高层建筑,楼梯间为防烟楼梯间,上机械防烟措施,理论上楼梯间为一个封闭区域。只要风机开启,保证整个楼梯间保持正压,即满足防烟系统的功能。

2、其次,规范要求楼梯间2-3层设置一个送风口,30多层,也就10来个送风口。送风口的尺寸一般也不大,300*300(单位mm)。

3、最后,实在不放心,把防烟风机的风量在设计值基础上1.2倍(规范本就要求)或提升更高一点。

whale   回复: 张治福2023-09-05 12:48

哈哈,我把第一种说法给他们解释了一下

但是当地验收比较严格,顶层底层和中间层会测风速,就怕测到顶层比较尴尬


至于第三条设计风量是计算风量的1.2倍是强条,肯定是要保证的,至于再加大就得看建筑条件了

  2 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-09-05 15:27  2 赞  0 踩 [回复] 举报

设计时应该会考虑管径,管长等影响阻力的因数,计算出合适的风管截面尺寸,然后再加几个风量调节阀应该就能保证顶层的风量的吧。

whale   回复: 阳明心2023-09-06 12:30

额,我就是搞设计的,风量调节阀没地装

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

玺望成真 2023-09-06 08:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风机设置在地下是不是超100米了。

whale   回复: 玺望成真2023-09-06 12:32

规范上是系统负担高度,我这个系统只负责地上,系统负担高度应是从正负零开始计算至屋面的高度。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载