开关选的是16A、1p,继电器选的是25A、2p,什么原理呢?依据是什么?
提 交
周家斌 2023-07-21 17:54 1 赞 0 踩 [回复] 举报
没问题,C65N起到保护作用的,继电器是用来满足控制作用的,参数选项没问题