超细干粉灭火系统年检要求
公司内配电室安装了一批超细干粉灭火系统,罐装,吊挂在房顶,8KG,上面报废期限是10年。
这种类型的灭火装置该怎么年检,时限是多久,是否有相关规范依据?
安洪全 2023-07-11 10:35
0 赞
0 踩 [回复] 举报
得看下属地的要求,国标的要求是10年报废,出厂5年后,每两年一验。
但目前通用规范将年检及报废的相关条款废止,尚未更新规范。
建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008


yizhongdayang 2023-07-11 16:21
0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008仅规定了手提式、推车式灭火器送修、报废的要求,而悬挂式灭火器应按照国家行业标准《干粉灭火装置》(XF602-2013)10.4.2条款的相关要求执行,如下:
10.4.2 贮存要求
已装入干粉灭火剂的灭火装置贮存期应符合生产单位使用说明书的要求。
注:《干粉灭火装置》(XF602-2013)适用于悬挂式、壁挂式和其他方式固定安装的干粉灭火装置,不适用于柜式和移动式干粉灭火装置。

地方标准DB37T1317-2009并没有提及该类型的强制检测标准,只是要求该设备需要每年自行检测一次并明确了检测内容。
近期也咨询了公司的维保人员,给的回复是:该设施无法进行检测,等到10年后再进行更换即可。 如果非得检测,需要拆掉后邮寄到厂家,相关费用加起来跟重新购买一套接近。