变电站或升压站或储能站综合楼类别定义

发布于:2023-06-13 15:40
  1. 根据《火力发电厂总图运输设计规范》DL/T5032-2018的表5.7.1-1,电厂分了:生产建筑、辅助厂房和附属建筑物,表5.7.1-3里的生产行政办公楼其实是民用建筑,因为他没有规定“生产过程中火灾危险性”,已经印证了生产行政办公楼是民用建筑。

  2. 根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019变电站表11.1.1规定了生产建筑的火灾危险性和耐火等级,表中并没有生活建筑的定义,该表定义的是工业建筑。表11.1.5里出现了生活建筑耐火等级,也可以印证,生活建筑定义了耐火等级没有定义火灾危险性类别。

  3. 工业建筑和民用建筑的一个显著区别:工业建筑需要定义 2个指标,1个生产过程中的火灾危险性类别+1个耐火等级。

  4. 民用建筑因为没有生产过程,所以只有一个指标:耐火等级。

  5. 民用建筑注重高度+耐火等级。

  6. 根据《火力发电厂总图运输设计规范》有生产行政办公楼,生产行政办公楼是工厂特有的一个叫法,所以监控室放生产行政办公楼是可以的 。但是后期的生产行政办公楼功能给改变了,变成了办公 、宿舍,监控室在放进去可能就会违反了《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022的第4.3.1: 民用建筑内不应设置经营、存放或使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊或储藏间等。民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房,不应与工业建筑组合建造。

  7. 根据《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019第4.1.1条:随着社会经济的发展,我国办公建筑的使用性质、管理模式、建设规模和标准发生了巨大变化,各种形式的办公建筑层出不穷。以前主要是行政办公建筑,而现在有商务写字楼、办公综合楼等不同形式的办公建筑,因此办公建筑所组成的各类用房也有所不同,一般由办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等组成。根据国家发展改革委、住房和城乡建设部《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》发改投资[2014]2674号文件(以下简称“国家发改委文件”)中规定:“党政机关办公用房包括:基本办公用房(办公室用房、公共服务用房、设备用房)和附属用房”。目前新型的办公建筑中服务用房增加很多新内容,故本标准将“国家发改委文件”中的公共服务用房分为两类:公共用房和服务用房。而“国家发改委文件”中附属用房主要包括食堂、汽车库等,是指在主体建筑之外的独立建筑,但目前国内很多写字楼、办公楼都将食堂(餐厅)、汽车库结合到主楼中统一设计,因此本标准将它们归入服务用房中比较合适。

     

    综上,办公楼、综合楼、生产行政办公楼、办公生活楼都属于民用建筑。