消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

储存废活性炭的仓库火灾危险类别是哪类?储存再生活性炭库房的火灾危险性类别,库房危险等级如何确定?

储存废活性炭的仓库火灾危险类别是哪类?储存再生活性炭库房的火灾危险性类别,库房危险等级如何确定?活性炭库房净空高度>9米,设置那种自喷合适呢!

-- | 2023-06-09 17:58
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

同同不同 2023-06-10 08:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

活性炭常温下能积热自燃应为乙类仓库,建筑防火规范未要求设置自喷,若设置可参照

喷规4.2.8 符合下列条件之一的场所,宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统,系统设计基本参数应符合本规范第5.0.6条的规定。
1 最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

关闭

关闭

手机APP下载