宿舍改造疏散走廊宽度
宿舍建筑设计规范中规定通廊式宿舍走道双侧布置居室时宽度不应小于2.2m ,但现状改造建筑仅有1.6m,《北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)》也中无针对既有建筑走廊宽度的要求。该如何设计?
安洪全 2023-06-01 09:37
0 赞
0 踩 [回复] 举报
先说建筑是高层?还是多层?
如果是多层,“宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016”5.2.4的条文说明有“针对三层及三层以下的宿舍建筑,每100人所需最小疏散净宽度在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的基础上有所提高,便于人员集中使用”的表述,再此基础上,计算一下疏散净宽度,看看是否满足1.6米的现状。
当然,您也可以先计算疏散净宽度,如果直接超1.6米了,也就别琢磨突破规范的事了,踏踏实实改造。
条文说明:
5.2.4 一般新建宿舍大多数为多、高层建筑,安全出口以及疏散门需要按照人员密集场所的要求进行设计,保证楼梯门、楼梯和走道的设计总宽度以及净宽满足紧急疏散要求。
针对大学生宿舍的调查结果显示:考虑到宿舍人员密集、使用时间集中的特点(见表3),且多层宿舍建筑的数量较多,针对三层及三层以下的宿舍建筑,每100人所需最小疏散净宽度在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的基础上有所提高,便于人员集中使用。层数多的宿舍,特别是高层内长廊宿舍,楼梯日常使用普遍拥挤(见表4)。因此,设计时还应充分考虑宿舍实际的日常使用情况,确定楼梯门、楼梯和走道的适宜宽度,特别是主出入口附近的楼梯建议适当加宽。