消防水泵房防水淹没技术措施

发布于:2023-05-26 11:49

一消防泵房被淹


近年来一些重特大火灾事故的教训,在实际火灾中,有不少消防水泵房和消防控制室被淹或因进水而无法使用,严重影响自动消防设施的灭火、控火效果,影响灭火救援行动。因此,既要通过合理确定这些房间的布置楼层和位置,也要采取门槛、排水措施等方法阻止灭火或自动喷水等灭火设施动作后的水积聚而致消防控制设备或消防水泵、消防电源与配电装置等被淹。


消防给水及消火栓系统技术规范 

GB50974-2014 5.5.14

消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。




1.集水坑的提升泵应按最大补水管流量选取。
2.用电设备及消防控制柜的基础要高于地面。
3.集水坑单台潜水泵流量需大于火灾时消防水池的补水流量。



建筑设计防火规范 

GB50016-2014(2018年版)


8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。


一、设在建筑首层的消防水泵房,需设置挡水门槛。

二、设置在建筑地下的消防水泵房,除疏散门口设置挡水门槛外,还要设置排水沟、集水坑等防淹措施。




请写下您的评论评论

评论 | 共3个

消防网友23000 2023-05-26 15:15  2 赞  0 踩 [回复] 举报

如果消防水泵房设在地下车库,还要考虑消防水泵房的室内地面标高要不低于室外大地库地面标高。

huanglong3721   回复: 消防网友230002024-07-02 15:31

你这是哪的规范?应该是高差不超10米吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Yobs 2025-10-17 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图集图示我认为根本不够准确,泵房设于大地下室的情况,泵房门以外大地下室已经有数个集水坑,门口外面的截水沟是不需要的。请大神给与权威回复,这一点现在设计乱设计,大地下室泵房外面加这个集水沟意义何在?