有1500平方米泡沫箱厂,属于什么等级?

有1500平方米钢结构铁皮房,生产、储存泡沫箱厂(快递冰鲜泡沫箱),有自动报警系统,与旁边固定厂房共用水泵房、消防水池。该厂房有消火栓,15米高的仓库装两具自动水炮。这样的厂房属于什么等级?这样设置消防设施是否符合规范?

北明离火 | 2023-05-24 20:30
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-05-25 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。

丙类厂房示例:




设施:

一、8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:    

 1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;     

2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房; 

3 占地面积大于1500m²的木器厂房;    

4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;     

5 高层乙、丙类厂房;     

6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。


二、8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:     

1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;     

2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;     

3 占地面积大于1000m²的丙类仓库;     

4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:    (您的描述中看不出有没有需要设置防烟的场所,您看看有没有加粗字体的一、二项,有就是需要设)

 1 防烟楼梯间及其前室;    

 2 消防电梯间前室或合用前室;     

 3 避难走道的前室、避难层(间)。    


基于有排烟系统,所以贵厂还需要设火灾自动报警系统

8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:     

1  任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;      

2 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m²或总建筑面积大于1000m²的卷烟仓库;       

3 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;       

4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;       

5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;       

6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;      

7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;       

8 歌舞娱乐放映游艺场所;       

9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;       

10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;       

11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m²的可燃物品库房和建筑面积大于500m²的营业厅;      

12 其他一类高层公共建筑;       

13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。


至于应急照明及疏散指示,消防车道,救援窗什么的,也需要设。


消防网友78337 2023-05-25 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据你的描述,泡沫箱应该是可发性聚苯乙烯材质。

泡沫箱的中间仓库应该是丙2类的仓库,自动喷水强度应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.4-4条内的要求。

泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位应设置自动灭火系统,不用核算面积。 