消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

不属于高大的工艺装置的室外消火栓设置数量

根据GB50160第8.5.6条条文说明中讲到出水带不多于7条为好,是不是要求我的工艺装置的室外消火栓不能超过7只,比如低矮的工艺装置的消防水量为150L/s,就不能设置10只室外消火栓,可以要用2只消防水炮和7只室外消火栓合用?

大刘1981 | 2023-05-16 21:25
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防网友78337 2023-05-17 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7条水带,是解释消火栓的保护半径不应超过120m的由来。7条20米长水带串联后总长140米,减去消防员使用10米,敷设系数0.9(不可能完全是直线距离),计算得120米的长度,故保护半径为120米。并不是由此限定消火栓数量。消火栓数量由保护区域内按保护半径布置全覆盖,

具体分析可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.3.2的条文解释。

根据石油化工企业生产特点,火灾事故多且蔓延快,要求扑救及时,出水带以不多于7根为好。若以7根为计算依据,则:(20m×7-10m)×0.9=117m,规定保护长度为120m。上式的计算中,10m为消防队员使用水带的自由长度;0.9为敷设水带长度系数。


关闭

关闭

手机APP下载