建筑设计防火规范6.3.5条规定“风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。”而图示上未明确此处防火风管做法,此处风管要怎么做才能满足防火要求呢?

whale | 2023-05-15 18:47
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友78337 2023-05-16 08:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

15K606

P159

whale   回复: 消防网友783372023-05-16 09:15

15K606中未明确板材及板材厚度与耐火极限之间关系。

下图中为22K311-5中几种防火包裹材料的耐火性能,及20K607中硅酸钙复合板耐火性能。

现施工方想采用纤维增强硅酸盐盖板,但图集未明确耐火极限与板材厚度之间关系,请问若需满足2H耐火极限需要多厚的板材?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友78337   回复: whale2023-05-16 10:35

如果直接使用硅酸盐盖板防火风管,12MM对应3小时。

如果是采用金属管外包防火材料,就需要同时有防火板和岩棉隔热材料,施工工艺如22K311-5及20K607所示。


你不能同时有钢板风管的风速优势,又有非金属防火风管的材料施工简单的优势。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

whale   回复: 消防网友783372023-05-16 11:37

我的意思是纤维增强硅酸盐盖板作为防火材料包裹钢板风管,以满足耐火极限要求,并不是采用非金属防火风管。

现已找到具体做法,感谢解答!!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-07-01 13:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一些图集有一些参考做法,也可以让项目提供相关耐火极限报告,核对下是否与现场一致即可

当然要注意报告做法是否合理,整个防火保护措施是否存在非A级材料