消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

某防烟分区的排烟支管上设常开的排烟防火阀,需要连锁关停排烟机吗?还是温度达关阀就行?各个/处阀的规范要求情况?




提问:

1.    以上各部位的4处阀 蓝色标注是否正确?


 2.   图中,1处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行,    是否正确?


3. 图中,2处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?      


4. 图中,3处的280度排烟防火阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?  



5.  图中,4处的280度排烟阀 一旦 关闭后,需要连锁关停风机 ,仅输出模块反馈信号就行, 还是说阀关闭后,仅反馈阀关闭信号不需停风机?  



共5个问题,其实是在问各个/处阀的规范要求情况 ,为了方便 明白,还请按顺序分别解答,谢谢

知耻也要问 | 2023-03-15 15:47
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

李勤 2023-03-16 11:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-03-16 14:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新的通用规范对原规范条文重新描述了,排烟防火阀关闭后要联锁关闭风机的

知耻也要问   回复: 周家斌2023-03-20 12:16

可否先不说新通用规范,分别答复下我那 5个问题情况?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

温 2023-05-11 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、2正确,3、4反馈信号同时需要关停风机,5想表述的是不是排烟阀,还是280度排烟阀?前者应该是常闭,火灾时打开联动开风机,后者应该是排烟阀+280度排烟防火阀的组合,后者现在好像新规后不允许用了。

潘天坤 2024-07-01 14:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

行业内一般认为从烟规GB51251来说,只有风机入口处的排烟防火阀有连锁关闭风机要求,其余防烟分区支管上的排烟防火阀无连锁要求

至于消防设施通用规范里提到几个位置的排烟防火阀应联锁关闭风机要求,这边不做讨论

一剑   回复: 潘天坤2024-12-03 11:20

现在关键是《设施通用规范》最大的啊~~~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 一剑2024-12-03 16:12

消防设施通用规范GB55036里描述的是“连锁”,非楼主咨询的“连锁”,所以没有其他“连锁”要求

至于如何实现“联锁”,以及什么情况下需要“联锁”,比较麻烦,这边不展开讨论

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载