消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

年度运行检测是否需要图纸

各位老师好,我们这有个现象,就是好多企业会在竣工验收后,年度运行检测前,把一些不太重要的东西私自拆除,比如消防电源监控器,防火门监控器等(主要是经常报故障,维修嫌麻烦)。这样在运行检测的时候他就说没有这些东西。我想问一下。运行检测的时候需要他们提供图纸吗,必须安装图来进行检测。还是只检测现有的消防设施就可以了。有相关的依据吗

树 | 2023-03-08 18:45
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2023-03-09 08:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要提供图纸,按设计图纸对消防设施设备进行检测。

《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)第4.1.1条: 各消防设施的组件和设备应符合设计选型,并应具有出厂产品合格证,消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。

树 2023-03-29 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

感谢

关闭

关闭

手机APP下载