建筑的外墙外保温,人密场所和老年人照料设施如果附属在其他建筑内, 是局部A级还是建筑整体A级?

6.6.5 除本规范第6.6.2条规定的情况外,下列建筑或场所的外墙外保温材料的燃烧性能应为A级:
    1 人员密集场所;
    2 设置人员密集场所的建筑。

6.6.4 除本规范第6.6.2条规定的情况外,下列老年人照料设施的内、外保温系统和屋面保温系统均应采用燃烧性能为A级的保温材料或制品:
    1 独立建造的老年人照料设施;
    2 与其他功能的建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500㎡的老年人照料设施。
以上两条的第二条不清楚, 不知道是局部还是整体?

元宝宝 | 2023-02-07 14:07
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

树 2023-02-07 16:53  0 赞  1 踩 [回复] 举报

整体为A级材料

消防黄河 2023-02-07 18:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

组合建造时照料设施部分面积大于500为A,小于等于500时整体考虑。规范很明确:当老年人照料设施部分的建筑面积较小时,考虑到其规模较小及其对建筑其他部位的影响,仍可以按本节的规定采用相应的保温材料

尤里奥洛夫 2025-09-24 12:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是这样的话,我想问下,老年人照料设施是否也要遵循6.7.10的要求呢?