排烟风管的连接问题

现在我们这排烟风管用的比较多的是扣板连接,有个消防评定专家验收后说排烟风管必须是法兰连接,我想问问是在哪条规范里,我没找到

树 | 2023-01-13 08:41
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

周家斌 2023-01-13 08:53  2 赞  0 踩 [回复] 举报

详见石老师资料:角钢法兰·薄钢板法兰(共板法兰)的区别及应用-防排烟风管探讨! - https://b.1190119.com/article-143.htm

树   回复: 周家斌2023-01-14 08:48

我看规范上要求,也可以是咬口或铆接。板厚大于1.5的也可以焊接。也就是说法兰不是唯一的、必须的。我这么理解对吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 树2023-01-14 09:39

是的,目前主流工艺是法兰(或共板)螺栓连接。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

树   回复: 周家斌2023-01-16 12:52

非常感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-01-14 15:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报