水池建在地下如何选用消防水泵

消防水池建设在地下(地下水窖),消防供水可否采用轴流深井泵,如果采用轴流深井泵是否违反《消水规》强条5.1.12 消防水泵应采用自灌式吸水

醉侠 | 2022-11-21 15:57
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2022-11-21 16:54 00 [回复]举报

不矛盾的,也是用自灌式吸水,必须有措施装置的,

醉侠   回复: 周家斌2022-11-21 19:11

《消水规》5.1.9 轴流深井泵可以直接安装在水池上方进行吸水,应该不用辅助其他措施,这种方式应该就不是自灌式吸水了,不是就违反5.1.12自灌式吸水了?有点搞不懂了

1    0 [回复]举报