全部分类
喷淋消防水泵在满足水喷雾灭火系统和自动喷水灭火系统两个系统共用的流量和压力值的情况下,能否共用消防水泵?
提 交
aalwbw 2022-11-14 17:58 0 赞 0 踩 [回复] 举报
可以。消防喷淋冷却水系统和消防喷淋水雾灭火系统可以设置合用水泵,但是流量需要满足合用的供水流量,扬程需要满足最大的扬程,需要注意的是需要在水雾报警阀前分开设置各自的控制。
关闭