消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自喷还要设低压压力开关

一套湿式系统,有了压力开关,其他正常还要设低压压力开关吗???

| 2022-10-20 17:54
请写下您的回答回答

回答 | 4

永锅 2022-10-21 08:37 10 [回复]举报

压力开关是设置在报警阀组水力警铃报警管路上的,低压压力开关是设在消防水泵出水管路上的,这两个信号都是直接启泵信号。为保证系统的可靠性,这两个开关都必须设置。

  回复: 永锅2022-10-21 20:08

谢谢

0    0 [回复]举报

周家斌 2022-10-21 11:12 10 [回复]举报

  回复: 周家斌2022-10-21 20:09

谢谢!

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载