消防应急照明包括备用照明和疏散照明。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)3.8.1条规定,避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
备用照明与疏散照明灯具的持续工作时间要求是不同的,具体可参见《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》13.6.6条规定。因此,备用照明不能替代疏散照明。


市场是有自带电池的灯具了,只要有强制认证就可以用的哦,现在用的也比较多了。