消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业建筑防火墙开口安装防火卷帘宽度和面积问题

根据建筑防火设计规范,防火卷帘设置宽度计算,防火墙小于30米,可以设10米宽度防火卷帘;如果大于30米,不得超过1/3且20米;

这条文在民用建筑内,请问工业建筑中厂房和仓库对防火卷帘门有宽度要求吗?

徐亚 | 2022-09-06 10:41
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

永锅 2022-09-06 12:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等使用需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施进行分隔,如甲级防火门、防火卷帘,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m以下,以保证该部位分隔的有效性。

永锅 2022-09-06 12:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除甲类厂房外,规范允许采用防火分隔水幕或防火卷帘等进行分隔,有关要求参见本规范第6章和现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

周家斌 2022-09-06 14:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以执行6.5.3的,

关闭

关闭

手机APP下载