一类高层住宅建筑的消防给水方式疑惑
建筑概况:一类高层住宅建筑,地上建筑27层,建筑高度83.6米,地下建筑2层;总建筑面积10万平米;从市政管网引一DN200的给水管网供生活用水以及消防用水量;室外消火栓用水量20L/S,火灾延续时间2小时;室内消火栓用水量用水量20L/S,火灾延续时间2小时;自动喷淋用水量按用水量30L/S,火灾延续时间1小时;室外、室内消火栓用水以及喷淋系统用水均由地下室消防水泵(分别设室外消火栓泵、室内消火栓泵、喷淋泵,一用一备)以及消防水池供水(消防水池溶剂400立方;满足三项用水要求:20*2*3600+20*2*3600+30*1*3600=396立方)。另外设置了消防水池取水口供消防救援用水。
疑惑:这种一路市政给水供水,室外消火栓管网也采用临时高压给水的供水方式,竣工验收消防检测时能满足一类高层住宅建筑需两路市政给水的供水要求吗?