补风风口启动方式

补风风口手动打开后,补风风机就打开,还是手动打开信号给到消控室,消控室来打开补风风机?

消防网友64510 | 2022-07-08 13:14
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

信誉 2022-07-08 13:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

补风口常开,由火灾报警控制器联动开启补风机。


周家斌 2022-07-08 18:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防黄河 2022-07-16 19:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

看具体设计。若常闭补风口,应确保排烟机打开同时开启补风口和补风机。一般联动实现即可,若设置硬拉更好。

潘天坤 2024-07-02 19:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是自然补风口,就没有补风系统风机的事情

规范里没有补风口手动开启装置的要求,如果设计设置了手动开启装置,可以参考常闭排烟口(排烟阀)联锁启动风机的做法

李勤 2026-08-17 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟风机启动,补风机启动。排烟风机280阀停止,补风机也应停止