消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

发生火灾时,是否可以切断住户用电

发生火灾时,是否可以切断住户用电,不切段公区楼梯间照明用电

夏天_lvGG | 2022-05-17 11:04
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

石小东 2022-05-17 12:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。

楼梯间作为疏散通道,必须有应急照明,而且持续点亮时间根据你的建筑类型也是有强制要求的,具体参照建规10.1.5条

周家斌 2022-05-17 22:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关注资源网:火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点! https://b.1190119.com/article-179.htm

中国制造 2022-05-19 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

但是好像小区的住户配电,图纸中,设计师们都不切,直切其他的电,比如照明、电梯等的。

关闭

关闭

手机APP下载