消防网友73006 2022-05-02 11:10 1 赞 0 踩 [回复] 举报
8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。 2 每座占地面积大于600m²的火柴仓库; 3 邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库; 4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库; 5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库; 6 总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库; 7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。