系统侧压力不是要略大于供水侧压力吗?为什么比值会大于1呢

姜子牙疼 | 2022-04-25 15:27
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

姜子牙疼 2022-04-25 15:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

明白了  这个是开启过程中的压力比,不是静止状态下的

那么静止状态下压力差值是多少呢

阳明心 2023-04-26 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

静态下,上腔压力比下腔略大0.01Mpa,  维持平衡即可。

李勤 2026-05-26 13:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警阀上下端接触水面积不一样,系统测略大一点,一般情况下上下腔压力接近,由于水与阀板接触面积不同,接触面积大压强大,所以压力接近就能保持阀板关闭