疏散指示灯具在工作状态有规范要求要闪烁吗?

指示灯是否需要闪烁?

腹黑的提莫 | 2022-04-14 11:27
请写下您的回答回答

回答 | 1

石小东 2022-04-14 11:46 10 [回复]举报

这要看你们选择什么样的疏散指示灯具了,按照 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3.1.8 闪亮式标志灯的闪亮频率应为(1±10%)Hz,点亮与非点亮时间比应为4:1。 6.3.1.9 顺序闪亮并形成导向光流的标志灯的顺序闪亮频率应在2Hz~32Hz范围内,但设定后的频率变动不应超过设定值的±10%,且其光流指向应与设定的疏散方向相同。