消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓按钮一路信号能不能启动消防水泵?

消火栓按钮一路信号能不能启动消防水泵,有的说能,有的说不能,只能作为一个联动信号;但是看规范上面说的好像是可以启动,那位大佬给解释一下

姜子牙疼 | 2022-03-08 17:05
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2022-03-08 17:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消水规之前可以,消水规执行之后,消火栓按钮只作为联动信号。但对于一些小工程,无火灾自动报警系统,也可以直接启泵。

陈曲 2022-03-08 17:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有联动控制器的情况下只能作为启动本防火分区消防泵的一个报警信号 

小辛同学 2022-03-19 18:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

联动状态下,按消火栓按钮后可以启泵,联动程序上编好。如果在非联动的时候只做为报警信号

李勤 2026-04-07 14:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-31 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行。

关闭

关闭

手机APP下载