一类高层公共建筑有稳压设施的最不利点消火栓静压应该不低于多少合格?请老师指点!

一类高层公共建筑,楼高55米,有配套稳压设施,其最不利点消火栓静压为0.1兆帕,请问合格吗?我听见好几个不同版本。1:规范上说不低于0.07兆帕就可以

2:不低于0.1兆帕

3:不低于0.15兆帕请老师指点一下,到底按哪个标准

唐晓光 | 2022-02-28 11:36
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

dannyjie 2022-03-01 09:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014版5.3.3第三条规定,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15Mpa。

陈曲 2022-03-01 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB 50974-2014 0.15 多读规范

李勤 2026-04-07 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设有稳压设施的不低于0.15兆帕