关于气体灭火系统主机安装位置?

请教一下,关系气体灭火系统主机安装位置是安装在保护区门口位置,还是安装在消防控制室?规范上是安装门口位置,但是保护区没有人值守,而消防控制室是二十四小时有人值守!

十三 | 2022-02-23 14:07
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

陈曲 2022-02-25 12:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不冲突啊 这个小主机是要连接到消控室的 运行状态也要显示在消控室的

小辛同学 2022-03-20 22:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在防护区门口放着就行,然后跟报警主机之间做个连网线

潘天坤 2024-06-30 06:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两本气体灭火规范没有气体灭火系统控制器(主机)的安装位置要求,可以参照规范条文说明和图集综合考虑(规范没有明确要求,图集仅供参考)

根据条文说明内容,气体灭火系统控制器(主机)可以安装在存储装置间-《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007第7.2.3条的文说明 提及:需要指出,火灾报警控制装置包括设在防护区门口的手动控制器、设在储存装置间的灭火控制盘和设在消防中心的显示控制器等

根据条文说明内容,热气溶胶灭火系统控制器可安装在防护区的外墙上-《气体灭火系统设计规范》GB5 0370-2005中条文说明的图7热气溶胶灭火系统的控制器安装在防护区的外墙上

根据图集内容,火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;一般设置在防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内-《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置图集》07S207第11页、21页及74页提到:火灾自动报警灭火控制器宜设置在经常有人的场所;单元独立系统一般设置在防护区主要出入口门外;组合分配系统可根据工程的具体情况,将其设置在较大或重要的防护区主要出入口门外;条件许可时,宜优先选择设置在消控室(或值班室)内;柜式 (无管网) 预制灭火系统安装示 意图的火灾自动报警灭火控制器安装在防护区内的墙壁上或者防护区内的柜子内

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

李勤 2026-04-07 15:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体主机可以按在保护区门口,通过连网线将相关信号连接到控制室报警主机,控制人值班人员应随时了解气体主机动作情况