消防水泵吸水管长度有要求吗?我遇到一个案例,水泵离水池较远,20多米
海哥敏格 | 2022-02-22 09:29
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2022-02-22 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要满足自灌吸水,远近只是阻力的问题,这个距离可以。

海哥敏格   回复: 刘丽波2022-02-28 15:36

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2022-02-22 15:46  2 赞  0 踩 [回复] 举报

吸水管的长度要根据其水力损失的大小确定。吸水管的水力损失不应大于水泵吸水高度,水泵的吸水高度可以由水泵的汽蚀余量计算得出

消防网友78337 2022-02-23 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要考虑泵型,自灌吸水泵可能要好一点,


如果是真空泵,而且水池上液面低于吸水泵吸水轴线,你就需要考虑排真空的时间问题了。

李勤 2026-03-20 13:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要满足自灌,没有严格距离要求